Вниз страницы Корректировка расхода
Автор
Сообщение « Предыдущая тема | Следующая тема »
gado
Новичок


Дата регистрации: 11-17-2015
Сообщения: 4
Ваша специальность: КИПиА
Организация: соликамскбумпром
Город: Соликамск

Attention Корректировка расхода Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

Всем привет, установил индукционный расходомер promag 53p фирмы Endress Hauser согласно таблицы установил максимальный расход 70кубов/час при 20мА при скорости потока 10м/с. В теории при изменении шкалы должен меняться расход т.к. при одних и тех же миллиамперах показания будут меняться, но на практике ничего не меняется , почему?

Это сообщение отредактировано 1 раз, последняя правка от gado: 02-09-2017 08:47.

02-09-2017 08:43 gado offline Отправить e-mail gado Искать все сообщения gado Добавить gado в Друзья
hkbd hkbd мужчина
Бывалый


Дата регистрации: 10-12-2009
Сообщения: 249
Ваша специальность: Старший мастер КИПиА
Организация: СУАЛ-УАЗ
Город: Каменск-Уральский

Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

Таблица это для информации, какой максимальный расход будет для данного диаметра при максимальной скорости потока 10 м/сек.
Согласно этого вы выставили для трубы Ду=50 и считаете (предполагаете), что у Вас максимальный расход будет до 70 м3/час.
Хотя Вы можете выставить любой расход в границах от 2 до 70 м3/час.
Далее в группе USER INTERFACE - ASSIGN LINE 1 - выбрать VOLUME FLOW
Группа CURRENT OUTPUT - ASSIGN CURRENT OUTPUT выбрать VOLUME FLOW - CURRENT SPAN выбрать 4-20 мА - VALUE 20 mA устанавливаем максимальный расход для 20 мА
Всё остальное пока может быть в заводской настройке
Вроде всё.

__________________
Сергей
02-09-2017 10:14 hkbd offline Отправить e-mail hkbd Искать все сообщения hkbd Добавить hkbd в Друзья
gado
Новичок


Дата регистрации: 11-17-2015
Сообщения: 4
Ваша специальность: КИПиА
Организация: соликамскбумпром
Город: Соликамск

Автор темы Тема открыта gado
Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

у меня это все и стоит при 20мА = 70м3/ч , если мне надо чуть чуть увеличить расход не трогая запорную и регулирующую арматуру мне достаточно уменьшить шкалу, чтоб при 20мА= 60м3/ч что бы при выходе тех же самых мА показания были выше т.к. шкала растянется. все верно ?
02-09-2017 13:21 gado offline Отправить e-mail gado Искать все сообщения gado Добавить gado в Друзья
hkbd hkbd мужчина
Бывалый


Дата регистрации: 10-12-2009
Сообщения: 249
Ваша специальность: Старший мастер КИПиА
Организация: СУАЛ-УАЗ
Город: Каменск-Уральский

Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

Да при выборе - VALUE 20 mA набиваем ту шкалу какую нам надо (например 60 м3/час) и получаем 4 мА - 0 м3/час а при 20 мА - 60м3/час, при этом показания на дисплее датчика будут показывать и до 70 м3/час, а выходной ток упрётся в 22,5 мА

__________________
Сергей
02-10-2017 06:08 hkbd offline Отправить e-mail hkbd Искать все сообщения hkbd Добавить hkbd в Друзья
gado
Новичок


Дата регистрации: 11-17-2015
Сообщения: 4
Ваша специальность: КИПиА
Организация: соликамскбумпром
Город: Соликамск

Автор темы Тема открыта gado
Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

а на практике все без изменения! какое бы я значение не поставил про 20мА расход остается без изменения, может быть есть какая то волшебная функция в меню или что... потому что технологи грешат на наши расходомеры и просят их чуть чуть убавить
02-13-2017 09:20 gado offline Отправить e-mail gado Искать все сообщения gado Добавить gado в Друзья
KipiaSoft KipiaSoft мужчина
Administrator


images/avatars/avatar-1.jpg

Дата регистрации: 10-21-2007
Сообщения: 986
Ваша специальность: Киповец
Организация: Лукойл
Город: Волгоград

Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

цитата:
Сообщение от gado
а на практике все без изменения!

Очень напоминает ситуацию, когда обмен информацией между датчиком и вторичным прибором организован по HART-протоколу. В этом случае все равно какая шкала забита в датчике. По HART-протоколу передается текущее измеренное значение которое не зависит от токового сигнала.

__________________
метрология и КИПиА
04-20-2017 13:40 KipiaSoft offline Отправить e-mail KipiaSoft Домашняя страница KipiaSoft Искать все сообщения KipiaSoft Добавить KipiaSoft в Друзья