Text Дефекты датчика Метран 150 Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

Прошу помочь решить вопрос по дефектам датчикам МЕТРАН 150 TG давление газа в ктоле. При изменение температуры окружающей среды датчики выходит из строя и монтире это позиция отражается синий фонам.После отключение питание датчика и включение датчика показание восстанавливается или с датчика плату вытаскиваем и обратно установливаем.
Как нужно устранить эти дефекты.

__________________
N.B.Q.
04-12-2015 13:03 Energo-Tec offline Отправить e-mail Energo-Tec Искать все сообщения Energo-Tec Добавить Energo-Tec в Друзья
avia2001 avia2001 мужчина
Новичок


Дата регистрации: 07-04-2016
Сообщения: 1
Ваша специальность: инженер
Организация: Завод
Город: Москва

Re: Дефекты датчика Метран 150 Ответ на это сообщение Ответ с цитированием Правка\Удаление Жалоба модератору       Вверх страницы

цитата:
Сообщение от Energo-Tec
МЕТРАН 150 TG При изменение температуры окружающей среды датчики выходит из строя и монтире это позиция отражается синий фонам.


Перегревается?
Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать допускаемой температуры окружающего воздуха.
Поскольку в рабочей полости датчика нет протока среды, температура на входе в датчик, как правило, не должна превышать 120°С.
Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость датчик устанавливают на соединительной линии, длина которой для датчика 150CD рекомендуется не менее 3 м, а для остальных датчиков  не менее 0,5 м.
Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены.

__________________
С уважением, Александр

Это сообщение отредактировано 1 раз, последняя правка от avia2001: 07-05-2016 08:25.

07-05-2016 08:24 avia2001 offline Отправить e-mail avia2001 Искать все сообщения avia2001 Добавить avia2001 в Друзья
Древовидная структура | Структура форума
Переход к:
Создать тему Ответ в тему
КИПиА - Библиотека специалиста по КИПиА » Форум KipiaSoft » Приборы для измерения давления » Дефекты датчика Метран 150

Наши проекты:
Автоматика, метрология и КИПиА
Метрология и КИПиА
Электробезопасность в вопросах и ответах